Система Автоматического Управления Воздушной Заслонкой
 
 
Текущее время: 28 мар 2024, 20:16

Часовой пояс: UTC + 2 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Постоянная ошибка Е01
СообщениеДобавлено: 13 окт 2022, 07:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 май 2019, 12:30
Сообщений: 3
IP:
Версия САУВЗ: 8
День добрый. Пользуюсь САУВЗ уже лет пять. Но последнее время наблюдается такая проблема. Постоянно уходит в ошибку Е01. Датчик температуры размещен далеко от высоковольтной части. Да и работал в этом месте много лет без проблем. И ещё постоянно (непрерывно) горит лампа подсоса. Клемму если сбросить хватает минут на 10 и уходит в ошибку Е01. В чем может быть проблема?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Постоянная ошибка Е01
СообщениеДобавлено: 17 окт 2022, 10:36 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 30 авг 2010, 11:03
Сообщений: 2530
Откуда: Украина, г. Запорожье
IP: EE
Версия САУВЗ: 8007
Видимо где-то провод обломан на датчик. Надо просмотреть разъем блока и проводку...