Система Автоматического Управления Воздушной Заслонкой
 
 
Текущее время: 29 мар 2024, 00:42

Часовой пояс: UTC + 2 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 17:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 янв 2011, 12:43
Сообщений: 42
IP: RU Саратов
А на ОЗОН можно такую прошивку сделать?Тоже полугорячая плохо заводиться!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 06:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 янв 2011, 19:25
Сообщений: 55
Откуда: Красноярский край, г. Норильск
IP: IS
admin писал(а):
Некоторые пользователи отмечают неуверенный запуск в этом диапазоне температур. В прошивке это 30% жестко прошиты и составляют 400 шагов моторедуктора (ход моторедуктора 0 - 984).
Предлагаю этот параметр сделать регулируемым.

В жертву пошел параметр "Гист.2", определявший верхнюю границу гистерезиса. В предлагаемой прошивке Гист=Гист1. Параметром Гист.2 теперь задаются те самые шаги прикрытия заслонки при старте недогретого двигателя.
Учитывая что на разных карбюраторах профиль кулачка "подсоса" разный, то имеет смысл поиграться с этим параметром...

Вот у меня тоже вопрос по данному параметру:
получается 30% открытия заслонки эквивалентно 400 шагам моторедуктора и при установленной температуре прогрева 40 градусов, заслонка будет в 30% положении при температуре от +20 до +40?
Вот вчера пробовали завести машин в гараже (температура около +25), завелась с 30% открытой заслонкой только с 3-го раза. А ранее (до установки САУВЗ) заводилась при данной температуре с полоборота, но ПРИ ПОЛНОСТЬЮ вытянутом подсосе, т.е. 100% закрытой заслонке.

То есть получается, нужно прошить САУВЗ версией 6003 и установить значение ГИСТ.2 в пределах 800-900 (или наоборот от 0 до 100), близких к 100% закрытию заслонки? Какое значение ГИСТ.2 будет означать 100% ЗАКРЫТИЕ заслонки 0 или 984?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 09:15 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 30 авг 2010, 11:03
Сообщений: 2530
Откуда: Украина, г. Запорожье
IP: EE
Версия САУВЗ: 8007
Kuznecoff.
Цитата:
Какое значение ГИСТ.2 будет означать 100% ЗАКРЫТИЕ заслонки 0 или 984?

984 - полностью закрытая заслонка.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 09:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 янв 2011, 19:25
Сообщений: 55
Откуда: Красноярский край, г. Норильск
IP: IS
admin писал(а):
984 - полностью закрытая заслонка.

Спасибо ;)
Будем экспериментировать, по готовности отпишусь!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 23:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 янв 2011, 12:43
Сообщений: 42
IP: RU Саратов
А на ОЗОН можно такую прошивку сделать?Тоже полугорячая плохо заводиться!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 12:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 окт 2010, 05:11
Сообщений: 249
IP: RU Красноярск
так по подробней здесь можно? Надо изменить пораметры в гис или я не так понял!?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 22:07 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 30 авг 2010, 11:03
Сообщений: 2530
Откуда: Украина, г. Запорожье
IP: EE
Версия САУВЗ: 8007
влад, viewtopic.php?p=165#p165
Цитата:
В жертву пошел параметр "Гист.2", определявший верхнюю границу гистерезиса. В предлагаемой прошивке Гист=Гист1. Параметром Гист.2 теперь задаются те самые шаги прикрытия заслонки при старте недогретого двигателя.


Надо прошиться прошивкой из первого сообщения в этой теме и тогда в сервисной проге параметр гист.2 будет отвечать за прикрытие заслонки.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 06:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 янв 2011, 19:25
Сообщений: 55
Откуда: Красноярский край, г. Норильск
IP: IS
admin писал(а):
В предлагаемой прошивке Гист=Гист1. Параметром Гист.2 теперь задаются те самые шаги прикрытия заслонки при старте недогретого двигателя

Наверное Гист1=Гист2?
То есть как выставишь Гист1, такое же значение будет и у Гист2, а параметром Гист2 выставляется положение заслонки на "полугорячем" двигателе, правильно Александр?

Просто в окошке данной прошивки просто Гист нет, есть только Гист1 и Гист2.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 06:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 янв 2011, 19:25
Сообщений: 55
Откуда: Красноярский край, г. Норильск
IP: IS
Kuznecoff писал(а):
Вот вчера пробовали завести машин в гараже (температура около +25), завелась с 30% открытой заслонкой только с 3-го раза. А ранее (до установки САУВЗ) заводилась при данной температуре с полоборота, но ПРИ ПОЛНОСТЬЮ вытянутом подсосе, т.е. 100% закрытой заслонке

Хотя в принципе, если поставить ЭБН, то данная проблема должна исчезнуть ;)
Заказали 2 насоса в экзисте, ждем!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 08:34 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 30 авг 2010, 11:03
Сообщений: 2530
Откуда: Украина, г. Запорожье
IP: EE
Версия САУВЗ: 8007
Цитата:
Наверное Гист1=Гист2?
То есть как выставишь Гист1, такое же значение будет и у Гист2, а параметром Гист2 выставляется положение заслонки на "полугорячем" двигателе, правильно Александр?

Просто в окошке данной прошивки просто Гист нет, есть только Гист1 и Гист2.

Так точно! ;)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.

Часовой пояс: UTC + 2 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4