Зарегистрирован: 02 авг 2013, 07:30 Сообщений: 80 IP: RU Томск
Версия САУВЗ: 0
+12 . Дело в том что когда раньше можно было устанавливать количество шагов прикрытия заслонки , таких проблем не было . А сейчас саувз сам решает на сколько прикрывать , и в моем случае этого не достаточно , надо намного больше , приходится долго крутить стартером чтоб завелась, а когда на улице ближе к нулю , проблем нет.
Зарегистрирован: 02 авг 2013, 07:30 Сообщений: 80 IP: RU Томск
Версия САУВЗ: 0
У меня все 900 шагов , ну примерно шагов 300-350 надо добавить , что б завелась. Раньше у меня стояло прикрытие заслонки на 600 шагов а температура прикрытия 8 градусов . Заводилась идеально и зимой и летом .
Такая же проблема иногда возникает. В новых версиях прошивки было бы замечательно иметь 2 графика. 1- ДНД. 2- запуска двигателя. И возможность подстраивать вручную. Формально график запуска и сейчас есть он на 50 шагов больше относительно ДНД а в некоторых случаях этого недостаточно конкретно в моем случае это в сырую погоду когда дождь.
Зарегистрирован: 30 авг 2010, 11:03 Сообщений: 2530 Откуда: Украина, г. Запорожье IP: EE
Версия САУВЗ: 8007
В планах есть сделать график ДНД настраиваемым вручную. Сам понимаете что проблема эта не очень актуальна т.к. на последнюю прошивку 8007 перешло человек 200, а с автоматическим прикрытием только у нескольких есть проблемы.