Сообщения без ответов | Активные темы
| Автор |
Сообщение |
|
admin
|
Добавлено: 30 сен 2013, 20:44 |
|
 |
| Администратор |
 |
Зарегистрирован: 30 авг 2010, 11:03 Сообщений: 2530 Откуда: Украина, г. Запорожье IP: EE
Версия САУВЗ: 8007
|
|
С самим моторедуктором думаю все в порядке. Чтоб внутри было КЗ не припомню. Прозвонить его обмотки прям с платы САУВЗ - должно быть около 60 Ом. Битые транзисторы при этом надо снять. При плохом стечении обстоятельств транзисторы могли потянуть за собой выходы контроллера.
|
|
| Вернуться наверх |
|
 |
|
BACKFIRE
|
Добавлено: 30 сен 2013, 20:52 |
|
Зарегистрирован: 29 июл 2013, 17:02 Сообщений: 17 IP: RU Тула
Версия САУВЗ: 0
|
|
Думаю из-за трудного вращения редуктора он потреблял большой ток, поэтому и транзистор выбило, если можно, подскажите все 4 транзистора управляют редутором или один из них, и могли бы Вы показать кусочек схемы цепи управления редуктором, если это не тайна разумеется.
|
|
| Вернуться наверх |
|
 |
|
admin
|
Добавлено: 30 сен 2013, 21:03 |
|
 |
| Администратор |
 |
Зарегистрирован: 30 авг 2010, 11:03 Сообщений: 2530 Откуда: Украина, г. Запорожье IP: EE
Версия САУВЗ: 8007
|
Все 4 сборки управляют мотодуктором. Вложение:
driver.gif [ 14.7 KIB | Просмотров: 754 ]
С обратной стороны так же.
|
|
| Вернуться наверх |
|
 |
|
BACKFIRE
|
Добавлено: 30 сен 2013, 21:09 |
|
Зарегистрирован: 29 июл 2013, 17:02 Сообщений: 17 IP: RU Тула
Версия САУВЗ: 0
|
Большое спасибо! буду пробовать завтра днём 
|
|
| Вернуться наверх |
|
 |
|
BACKFIRE
|
Добавлено: 02 окт 2013, 11:18 |
|
Зарегистрирован: 29 июл 2013, 17:02 Сообщений: 17 IP: RU Тула
Версия САУВЗ: 0
|
Поменял транзисторы и всё заработало большое спасибо! 
|
|
| Вернуться наверх |
|
 |
|
BACKFIRE
|
Добавлено: 03 окт 2013, 10:30 |
|
Зарегистрирован: 29 июл 2013, 17:02 Сообщений: 17 IP: RU Тула
Версия САУВЗ: 0
|
|
Здравствуйте. Разрешите задать еще вопрос. Подключил сегодня управление ЭБН, но он не отключается. Проводку до реле проверил всё срабатывает.
|
|
| Вернуться наверх |
|
 |
|
admin
|
Добавлено: 03 окт 2013, 11:52 |
|
 |
| Администратор |
 |
Зарегистрирован: 30 авг 2010, 11:03 Сообщений: 2530 Откуда: Украина, г. Запорожье IP: EE
Версия САУВЗ: 8007
|
|
Обратите вниманеи на схему подключения. Для управления ЭБН используется нормально-замкнутый контакт реле!
|
|
| Вернуться наверх |
|
 |
|
BACKFIRE
|
Добавлено: 03 окт 2013, 11:53 |
|
Зарегистрирован: 29 июл 2013, 17:02 Сообщений: 17 IP: RU Тула
Версия САУВЗ: 0
|
|
Точно так и собрал, напряжения на реле нет насос работает подаю отключается
|
|
| Вернуться наверх |
|
 |
|
admin
|
Добавлено: 03 окт 2013, 13:11 |
|
 |
| Администратор |
 |
Зарегистрирован: 30 авг 2010, 11:03 Сообщений: 2530 Откуда: Украина, г. Запорожье IP: EE
Версия САУВЗ: 8007
|
|
1. А в программе управления показывается что выход срабатывает? 2. Проверить разъем САУВЗ.
|
|
| Вернуться наверх |
|
 |