Сообщения без ответов | Активные темы
| Автор |
Сообщение |
|
семен163rus
|
Добавлено: 21 июн 2014, 15:49 |
|
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 08:47 Сообщений: 15 IP: RU Самара
Версия САУВЗ: 8
|
|
ксенона нет! и ошибка не пропадает! датчик закреплен на верхнем патрубке!
|
|
| Вернуться наверх |
|
 |
|
admin
|
Добавлено: 22 июн 2014, 15:37 |
|
 |
| Администратор |
 |
Зарегистрирован: 30 авг 2010, 11:03 Сообщений: 2530 Откуда: Украина, г. Запорожье IP: EE
Версия САУВЗ: 8007
|
|
Если ощибка висит постоянно, то тут явно или провода, или бракованный датчик. Можно отключить разъем и прозвонить как плату, так и ответную часть разъема.
|
|
| Вернуться наверх |
|
 |
|
семен163rus
|
Добавлено: 23 июн 2014, 07:53 |
|
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 08:47 Сообщений: 15 IP: RU Самара
Версия САУВЗ: 8
|
|
провода все прозвонил обрыва нет! как плату прозвонить какой именно датчик???
|
|
| Вернуться наверх |
|
 |
|
admin
|
Добавлено: 23 июн 2014, 07:56 |
|
 |
| Администратор |
 |
Зарегистрирован: 30 авг 2010, 11:03 Сообщений: 2530 Откуда: Украина, г. Запорожье IP: EE
Версия САУВЗ: 8007
|
|
201 - это не обрыв, а замыкание сигнального провода и массы. Надо звонить черный и белый провода датчика.
|
|
| Вернуться наверх |
|
 |
|
Mr.Smit
|
Добавлено: 25 июн 2014, 04:20 |
|
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 07:53 Сообщений: 36 Откуда: ХМАО, г. Югорск IP: RU Югорск
Версия САУВЗ: 8
|
|
Обнаружил еще одну неприятность. САУВЗ 8 прошивка 8006. Связано с настраиваемыми выходами.
Суть проблемы: Через САУВЗ сделано включение электровентилятора. Параметры выхода: t вкл. - 94 t выкл. - 90 Обороты вкл. - 650 Обороты выкл. - 10000
Так вот, вентилятор включается как и положено на 94 градусах. Если я правильно понимаю, то должен выключиться если я машину заглушу, но вентилятор продолжает работать. Ну да, ладно, есть еще одно но... Он, бывает, вообще не выключается.
Буквально вчера приехал с работы, пока ехал по дворам, сработал эл. вентилятор. Подъехав к подъезду, машину заглушил и ушел домой. Часа через 3 пошел в магазин и какого было мое удивление, вентилятор еще продолжал работать. С собой был телефон, убрав обороты вкл. с 650 на 0 и вентилятор выключился, смена параметров температуры на работу вентилятора не влияла. Такое было замечено если стоят обороты вкл., но не постоянно. Если их поставить 0, то такой проблемы не замечалось.
Либо я не совсем понимаю алгоритм работы, либо присутствует глюк блока.
|
|
| Вернуться наверх |
|
 |
|
admin
|
Добавлено: 25 июн 2014, 09:51 |
|
 |
| Администратор |
 |
Зарегистрирован: 30 авг 2010, 11:03 Сообщений: 2530 Откуда: Украина, г. Запорожье IP: EE
Версия САУВЗ: 8007
|
|
Отправил в личку прошивку. Попробуй.
|
|
| Вернуться наверх |
|
 |
|
Mr.Smit
|
Добавлено: 25 июн 2014, 10:07 |
|
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 07:53 Сообщений: 36 Откуда: ХМАО, г. Югорск IP: RU Югорск
Версия САУВЗ: 8
|
admin писал(а): Отправил в личку прошивку. Попробуй. Прошивку попробовал, все равно на обороты не адекватно реагирует. Чтобы машину не греть, выставил температуру на пару градусов выше чем температура двигателя. Температуру отключения на пару градусов ниже. Обороты включения 650, выключения 10000. Вентилятор сработал при заданной температуре, двигатель заглушил, вентилятор продолжил работать и не выключился при заданной температуре. Поставил обороты включения 0, сразу замолк вентиль
|
|
| Вернуться наверх |
|
 |
|
admin
|
Добавлено: 25 июн 2014, 10:23 |
|
 |
| Администратор |
 |
Зарегистрирован: 30 авг 2010, 11:03 Сообщений: 2530 Откуда: Украина, г. Запорожье IP: EE
Версия САУВЗ: 8007
|
|
Отправил обновленную прошивку в личку.
|
|
| Вернуться наверх |
|
 |
|
Mr.Smit
|
Добавлено: 26 июн 2014, 04:14 |
|
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 07:53 Сообщений: 36 Откуда: ХМАО, г. Югорск IP: RU Югорск
Версия САУВЗ: 8
|
admin писал(а): Отправил обновленную прошивку в личку. Стало еще хуже. Параметры выхода: tвкл. - 86 tвыкл. - 84 RPMвкл. - 650 RPMвыкл - 10000 Прогрел до 86, включился вентилятор. Заглушил двигатель, вентилятор продолжил работать. Двигатель остыл до 78 но вентилятор продолжил работать. Сменил температуру на 94 и 90 - вентилятор работает. Сменил RPM вкл. на 0, вентилятор НЕ выключился. Сменил RPM выкл. - 0 вентилятор выключился. Сменил RPM выкл. - 10000 вентилятор на заглушенной не включился. Все равно работает как-то не понятно!
|
|
| Вернуться наверх |
|
 |
|
admin
|
Добавлено: 26 июн 2014, 08:22 |
|
 |
| Администратор |
 |
Зарегистрирован: 30 авг 2010, 11:03 Сообщений: 2530 Откуда: Украина, г. Запорожье IP: EE
Версия САУВЗ: 8007
|
|
Странно. Подумаю еще сегодня. На каком выходе висит реле вентилятора?
|
|
| Вернуться наверх |
|
 |
Кто сейчас на форуме |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
|
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
|
|
|