Сообщения без ответов | Активные темы
| Автор |
Сообщение |
|
maxdesign
|
Добавлено: 18 фев 2015, 13:55 |
|
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 11:19 Сообщений: 16 IP: RU Новокузнецк
Версия САУВЗ: 0
|
|
Установил. Печка отключилась примерно через час. При этом лампа подсоса стала мигать странно: 2 мигания, пауза секунды две и далее по кругу. Скважность примерно такая: --__--__ __ Ну и соответственно никак не регулирует шток. Что это?
|
|
| Вернуться наверх |
|
 |
|
admin
|
Добавлено: 18 фев 2015, 14:12 |
|
 |
| Администратор |
 |
Зарегистрирован: 30 авг 2010, 11:03 Сообщений: 2530 Откуда: Украина, г. Запорожье IP: EE
Версия САУВЗ: 8007
|
|
2 мигания, пауза секунды две и далее по кругу - это ошибка термодатчика. А транзистор живой после этого?
|
|
| Вернуться наверх |
|
 |
|
maxdesign
|
Добавлено: 18 фев 2015, 14:23 |
|
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 11:19 Сообщений: 16 IP: RU Новокузнецк
Версия САУВЗ: 0
|
|
Транзисторы вроде живые. Сопротивление 1,83 Ком в обоих каналах. (3,4 - 5,6 и 7,8 - 9,10). Сейчас Попробую через осциллограф поглядеть. Кстати термодатчик я не менял.
|
|
| Вернуться наверх |
|
 |
|
admin
|
Добавлено: 18 фев 2015, 14:24 |
|
 |
| Администратор |
 |
Зарегистрирован: 30 авг 2010, 11:03 Сообщений: 2530 Откуда: Украина, г. Запорожье IP: EE
Версия САУВЗ: 8007
|
|
Термодатчик может так реагировать на помехи от ксенона или радиостанции.
|
|
| Вернуться наверх |
|
 |
|
maxdesign
|
Добавлено: 18 фев 2015, 14:26 |
|
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 11:19 Сообщений: 16 IP: RU Новокузнецк
Версия САУВЗ: 0
|
|
Ни ксенона, ни радиостанции нет. И со старым саувз же проблем не возникало.
|
|
| Вернуться наверх |
|
 |
|
maxdesign
|
Добавлено: 18 фев 2015, 14:27 |
|
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 11:19 Сообщений: 16 IP: RU Новокузнецк
Версия САУВЗ: 0
|
|
А могут транзисторы вылетать при "неправильных" командах от контроллера ?
|
|
| Вернуться наверх |
|
 |
|
maxdesign
|
Добавлено: 18 фев 2015, 14:32 |
|
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 11:19 Сообщений: 16 IP: RU Новокузнецк
Версия САУВЗ: 0
|
|
Проверил, осциллограммы в норме. Кстати перед тем как у меня последний раз сгорели транзисторы я при возникновении глюка отключал аккумулятор. Работоспособность печки восстанавливалась, а потом через некоторое время печка отключалась опять, ну и перегорали транзисторы.
|
|
| Вернуться наверх |
|
 |
|
admin
|
Добавлено: 18 фев 2015, 15:29 |
|
 |
| Администратор |
 |
Зарегистрирован: 30 авг 2010, 11:03 Сообщений: 2530 Откуда: Украина, г. Запорожье IP: EE
Версия САУВЗ: 8007
|
maxdesign писал(а): А могут транзисторы вылетать при "неправильных" командах от контроллера ? Конечно могут. Но как контроллер может выдавать "неправильные" команды непонятно. Если бы было так, то САУВЗ дохли бы сотнями (тьфу 3 раза). Где-то что-то не так у вас... САУВЗ-8 как подключено к проводке от 7-й версии? Наверное через какой-то переходник? Может там дело?
|
|
| Вернуться наверх |
|
 |
|
maxdesign
|
Добавлено: 18 фев 2015, 15:41 |
|
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 11:19 Сообщений: 16 IP: RU Новокузнецк
Версия САУВЗ: 0
|
|
Нет, не через переходник. Из под капота в салон идет кабель экранированный с ~20 проводами, точно не помню. Провода с этого кабеля просто перепаиваю с разъёма саувз одной версии на разъем саувз другой версии. Место пайки каждого провода изолирую термоусадкой. И после замены саувз же работает какое-то время нормально, все функции. Так что все соединения правильны. Под капотом никаких изменений в соединениях. Кстати из того, что может излучать помехи. на расстоянии 50-60 см расположен антенный модуль сигнализации и GPS-GSM модуль сигнализации-же. НО! повторюсь, с САУВЗ-7 же все работает прекрасно. Тогда получается если у меня действительно присутствует какая-то помеха (возможно даже по питанию), что новый саувз не защищен от помех? Как мне быть то? Он меня уже забодал.
|
|
| Вернуться наверх |
|
 |
|
admin
|
Добавлено: 18 фев 2015, 16:26 |
|
 |
| Администратор |
 |
Зарегистрирован: 30 авг 2010, 11:03 Сообщений: 2530 Откуда: Украина, г. Запорожье IP: EE
Версия САУВЗ: 8007
|
|
Не хочу обидеть, но вот такие пайки у меня никогда не вызывали доверия. Когда люди просто ставят комплект САУВЗ под капотом со штатной проводкой, то вопросов не возникает и все работает долго и счастливо. САУВЗ 7 и 8 совершенно разные. Оценить помехозащищенность трудновато. В 7-й версии индикации ошибок термодатчика не было... может они и там возникали, может именно ваша помеха больше воздействует на топологию САУВЗ-8 чем на САУВЗ-7.
А что сейчас помогает после того как САУВЗ обнаружил ошибку термодатчика? Она сама пропадает или надо только отключать питание САУВЗ? Термодатчик САУВЗ-8 подключен через резисторы 100Ом (питание и линия данных). Может помочь на линию данных поставить резистор на порядок меньше. Можно вообще один Ом. Накоротко лучше не надо - это ухудшит помехозащищенность. Экран вашего кабеля куда подключен?
|
|
| Вернуться наверх |
|
 |
Кто сейчас на форуме |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 1 |
|
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
|
|
|