Система Автоматического Управления Воздушной Заслонкой
 
 
Текущее время: 04 июн 2026, 22:53

Часовой пояс: UTC + 2 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 21:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 фев 2014, 21:12
Сообщений: 4
IP: RU Верхняя Пышма
Версия САУВЗ: 8
У меня такая же проблема подскажите в чем была причина ( конечно если вы ее нашли))


Последний раз редактировалось sansyzbaev 16 фев 2014, 04:59, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 22:16 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 30 авг 2010, 11:03
Сообщений: 2530
Откуда: Украина, г. Запорожье
IP: EE
Версия САУВЗ: 8007
sansyzbaev, опишите ваши симптомы подробно.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 04:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 фев 2014, 21:12
Сообщений: 4
IP: RU Верхняя Пышма
Версия САУВЗ: 8
Моторедуктор вибрирует, но шток не толкает. В остальном все норм


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 11:33 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 30 авг 2010, 11:03
Сообщений: 2530
Откуда: Украина, г. Запорожье
IP: EE
Версия САУВЗ: 8007
Нужно проверять разъем, провод моторедуктора. Посмотреть плату на предмет горелых транзисторов. Версия САУВЗ у вас какая?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 14:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 фев 2014, 21:12
Сообщений: 4
IP: RU Верхняя Пышма
Версия САУВЗ: 8
Версия 8-я


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 16:28 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 30 авг 2010, 11:03
Сообщений: 2530
Откуда: Украина, г. Запорожье
IP: EE
Версия САУВЗ: 8007
Чтобы проверить провод и обмотки моторедуктора берете омметр и замеряете сопротивление на разъеме согласно рисунка:
проблемы после  переноса редуктора. САУВЗ - автозапуск и автоподсос на карбюратор.
Должно быть около 60 Ом. Еще лучше провести это измерение прям на плате САУВЗ с подключенным разъемом, но отключенным питанием. Таким образом еще проверяются контакты разъема.
Транзисторы в блоке можно косвенно проверить так же (нижняя часть рисунка). Только отключить разъем от блока. Должно быть около 2кОм.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 21:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 фев 2014, 21:12
Сообщений: 4
IP: RU Верхняя Пышма
Версия САУВЗ: 8
Причина была в корпусе предохранителя(плохой контакт). Но теперь сигнал на доп. выходы не идет


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 21:19 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 30 авг 2010, 11:03
Сообщений: 2530
Откуда: Украина, г. Запорожье
IP: EE
Версия САУВЗ: 8007
Думаю проблема аналогична - контакты.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC + 2 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Яндекс.Метрика
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Сборка создана CMSart Studio
Русская поддержка phpBB